3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
备注:
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2 室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
LED1 电源灯 上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
E 05 温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
二) 分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 定时灯 LED 状态
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
O O O 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(MC68HC908JL3统一芯片方案)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
☆ ☆ 过零检测出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
