[公告]有奖征集空调故障代码
  对提供各种机型故障代码的朋友,实行高积分奖励。
2004-12-17 10:52:46
  • 辍学者8
  • 等级: 普通用户
  • 发贴: 2 贴
  • 货币: 0 金币
  • 积分: 5 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2006-03-28
刚来做点贡献!!{高积分奖励}要兑现哦!!!!!

春兰50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
       E1 室外传感器开短路
       E2 压缩机保护器保护
       E3 过电流
       E4 功率模块保护
       E5 室外管温过高
       E6 压缩机排气温度过高
       E7 电压过高
       E8 室内传感器开短路
       E9 室内管温过高                          

        为论坛、为朋友们做出了巨大奉献!此情可佳!特此表扬,望继续努力!以资鼓励加10分!!!



  春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
            E1:通讯失败;
            E2:压缩机过电流:
            E3:电源电压异常;
            E4:系统压力过高:
            E5:室外环温过低:
            E6:室内换热器结冻.
            美的机  变频资料 及故障代码
            美的机 变频资料 及故障代码
            KFR——40GW/BPY-R

            显示内容 故障或保护定义
            E0 参数错误
            E1 室内外机通信故障
            E2 过零检测出错
            E3 风机速度失控
            E4 温度保险丝断保护
            E5 室外温度传感器故障
            E6 室内温度传感器故障
            P0 模块保护
            P1 电压过高或过低保护
            P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
            运行时LED的显示㈠、正常
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED4 亮
            正常关机时 (工作灯)LED4 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
            3、 定时灯
            定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
            4、 换气灯
            连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
            连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
            自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
            自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
            ㈡ 室内机故障显示功能
            LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
            LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
            X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
            O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
            X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
            X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
            O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
            O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
            ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
            X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
            ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
            ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
            ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)

            O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
            (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
            只设L4故障指示灯:
            L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
            16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
            (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
            ㈠、正常运行时LED的显示
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED1 亮
            正常关机时 (工作灯)LED1 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭  


春兰FR-180、260/S风管机

显示代码故障原因  
                        E0 系统高压保护
                        E1 二次防冻结保护
                        E2 室内温度传感器开路或短路
                        E3室内管温度传感器开路或短路
                        E4 室外管温度传感器开路或短路
                        E5 通迅故障
                        E6 电源相序保护
                        E7 过电流保护
                        E8 卸荷保护
                        E9 低电压保护  



  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS

   显示内容 故障原因
                         E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
                         E2 压缩机过电流
                         E3 电源电压异常
                         E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
                         E5 室外环温过低保护
                         E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
                         E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
                         E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路  




春兰KFR-65GW/BPW变频(外)

LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
                         灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
                         灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
                         灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
                         灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
                         灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
                         灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
                         亮灭灭 灭 电源过欠压保护
                         亮灭灭 亮 过电流保护
                         亮灭 亮 亮 总电流过载保护
                         亮 亮 亮 灭 过压或过载保护  



  春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码


显示内容 故障原因
                        电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
                        电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
                        除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
                        除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
                        延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
                        延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)

                  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。  



  春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
                        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
                        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
                        闪 闪 闪水泵开关异常
                        亮 闪 亮 通迅异常
                        亮 闪 灭 过热保护
                        闪 亮 亮 过冷保护
                        闪亮 闪 压缩机过流保护
                        闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
                        闪灭 亮 室外环温温度传感器异常  

新科故障代码

新科008CPU故障代码


1、  008电路机型:

KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW

2、  008电路故障代码

前提是:故障灯闪

指示
内容
说明

16℃
不制冷
检漏、外机是否工作

17℃
低压、缺相、相序错
1、  缺氟、充氟过多   2、相位检测、电源

18℃
电压正常自动恢复
电压正常自动恢复

19℃
T1开路
插头松、探头坏

20℃
T2开路
同上

21℃
T3开路
1、  插头松  2、探头变值  3、信号线断


注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009电路  SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。


新科010CPU故障代码


1、  010电路机型

KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)

2、  010电路故障代码

发光管指示
记号说明:★-亮    ○-灭



故障内容

★○○
制冷剂泄漏、不制冷

★★○
T1 开路或不良

T1  T2  T3
故障内容

★○★
T2开路或不良

○★★
T3开路或不良




新科23机故障说明


1、  故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。

2、  故障由绿、红、黄灯组合显示。

○绿
○红
○黄

运行灯
故障灯
定时灯


3、  故障代码

发光二极管指示
说明:★-亮    ○-灭

运行灯
故障灯
定时灯
故障原因




T1保护




T2保护




漏氟保护




内风机故障




电流互感器故障




无同步信号




过电流保护


适用于KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF)

适用于KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF)

    L1   L2   L3         故障内容
    亮   灭    灭        制冷剂泄漏,不制冷
 亮 亮 灭    T1开路或不良
 亮 灭 亮    T2开路或不良
 灭 亮 亮    T3开路或不良
 亮 亮 亮    电压低保护(定时灯闪)  



新科空调015电路
适用机型:KFR-43LW(F),KFRD-48LWH(F),KFRD-50LW/GX.
代码;
   
   1    室内温度滩头故障
   2    室内管温故障
   3    室外管温故障
   4    泄露,不制冷(开机10分钟显示判断,压机热保护,室内管温

美的KFR70LW/DUY-V故障代码

E1.E2.E3是温度传感器开路或短路.P4是室内机蒸发器温度过高或过低而保护压缩机     P5是室外机冷疑器高温保护关压缩机  

美的变频空调故障代码汇总表

一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
化霜灯        定时灯        自动灯        运行灯        LED 状态
×        ×        ○        ☆        模块保护
○        ×        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
×        ○        ×        ☆        室外温度传感器开路或短路
○        ×        ○        ☆        制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
×        ○        ○        ☆        电压过高或过低保护
○        ○        ×        ☆        电流保护
○        ○        ○        ☆        室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○        ×        ☆        ☆        室内蒸发器高温保护或低温保护
×        ○        ☆        ☆        抽湿模式室内温度过低保护
○        ○        ☆        ☆        风机速度失控
☆        ×        ○        ☆        过零检测出错
☆        ○        ×        ☆        温度保险丝断保护
☆        ○        ☆        ☆        机型不匹配
☆        ☆        ☆        ☆        室内机和室外机通信保护
○----亮    ×----熄    ☆----闪
1.2  室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮   待机----闪烁





  KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3        L2        L1        故障说明
①        ②        ③        (LED指示灯从左到右)
×        ×        ×        正常运行
○        ○        ○        正常待机
×        ×        ○        电流保护
×        ☆        ☆        环境温度传感器故障
☆        ×        ☆        盘管温度传感器故障
○        ☆        ○        室外电压太高或太低
×        ○        ×        IPM模块保护
×        ○        ○        压机顶部温度保护
○        ×        ×        二分钟通信故障保护
×        ☆        ×        预热
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭  



2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1  室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯        定时灯        自动灯(或换气灯)注1        运行灯        LED 状态
×        ×        ☆        ☆        EEPROM参数错误指示
☆        ○        ☆        ☆        机型不匹配
☆        ☆        ☆        ☆        室内机和室外机通信保护
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;

2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁

3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容        故障或保护
E0        EEPROM参数错误
E1        室内外机通信故障
E2        过零检测出错
E3        风机速度失控
E4        温度保险丝断保护
E5        室外温度传感器故障
E6        室内温度传感器故障
P0        模块保护
P1        电压过高或过低保护
P2        压缩机顶部温度保护
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯        定时灯        干燥防霉灯        强劲灯        LED状态
☆        X        X        X        EEPROM参数错误
☆        O        O        O        模块保护
☆        O        X        X        压缩机顶部温度保护
☆        X        X        O        室外温度传感器开路或短路
☆        X        O        O        电压过高或过低保护
☆        X        O        X        室内温度传感器开路或短路
☆        O        X        O        风机速度失控
☆        O        O        X        过零检测出错
☆        ☆        ☆        ☆        室内机和室外机通信保护
备注:
O———常亮                ☆———2HZ闪烁                X———常灭  



  4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容        故障或保护
E0        EEPROM参数错误
E1        室内外机通信故障
E2        过零检测出错
E3        风机速度失控
E4        温度保险丝断保护
E5        室外温度传感器故障
E6        室内温度传感器故障
E7        室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0        模块保护
P1        电压过高或过低保护
P2        压缩机顶部温度保护
P3        室外温度过低保护(预留)
P4        压缩机位置检测故障
4.2          室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
              LED1   电源灯          上电后长亮
LED4        LED3        LED2        故障说明
绿        黄        红        (LED指示灯从左到右)
X        X        X        正常运行
○        ○        ○        正常待机
○        X        X        电流保护
☆        X        X        排气温度传感器故障
☆        ☆        X        环境温度传感器故障
☆        X        ☆        冷凝器温度传感器故障
○        ☆        ○        电压保护
X        ○        X        IPM模块保护
○        ○        X        压缩机顶部温度保护
X        X        ○        2分钟通信故障保护
☆        ☆        ○        压缩机驱动保护
☆        X        ○        室外直流风机失速保护
备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭
闪烁频率为2Hz/s  



二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1  室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
代码        内容
P01        室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02        IPM 模块保护
P03        高低电压保护
P04        室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05        室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06        室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07        室外冷凝器高温保护关压缩机
P08        抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09        室外排气温度过高关压缩机
P10        压缩机顶部温度保护
P11        化霜或防冷风
P12        室内风机温度过热
P13        室内板与开关板3分钟通信不上
1.2  室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4        LED3        LED2        LED1        LED0        LED 状态
×        ×        ×        ○        ☆        模块保护
×        ×        ○        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
×        ○        ×        ×        ☆        室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○        ×        ×        ×        ☆        室外温度传感器开路或短路
×        ×        ○        ○        ☆        制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
×        ○        ×        ○        ☆        排气温度过高
×        ○        ○        ×        ☆        电压过高或过低保护
○        ×        ○        ×        ☆        电流保护
○        ○        ×        ×        ☆        室内蒸发器高、低温度保护
×        ○        ○        ○        ☆        机型不匹配
○        ×        ○        ○        ☆        抽湿模式室内温度过低保护
○        ○        ×        ○        ☆        室内机和室外机通信保护
○        ○        ○        ×        ☆        室内机和开关板通信保护
○        ○        ○        ○        ☆        温度保险丝断保护
×        ×        ×        ×        ○        正常状态(频率值为零)
○        ○        ×        ×        ○        正常状态(频率值不为零)
○----亮    ×----熄    ☆----闪
1.3  室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1  室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
LED指示故障        运行灯        定时灯        预热化霜灯
电流保护        ×        ☆        ☆
压缩机顶部温度保护        ☆        ×        ☆
室外机传感器故障        ×        ×        ☆
室内机温度传感器故障        ×        ☆        ×
模块保护        ☆        ×        ×
电压保护        ○        ☆        ☆
室内外机型不匹配        ☆        ☆        ×
室内外机通讯保护        ☆        ☆        ☆
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁


3  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1  室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护        内     容        故障        内     容
P1        室内外2分钟通信保护        E1        室内温度传感器故障
P2        模块保护        E2        预留
P3        高低电压保护        E3        预留
P4        室内蒸发器高温或低温保护        E4        室外温度传感器故障
P5        室外冷凝器高温保护        E5        室内板与显示板3分钟通信故障
P6        预留        E6        预留
P7        室外排气温度过高保护        E7        预留
P8        压缩机顶部温度保护        E8        静电除尘故障
P9        化霜        E9        EEPROM故障
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁

4、KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4.1  室内机故障显示
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
P4        预留        E4        室外温度传感器故障
P5        预留        E5        预留
P6        等离子故障        E6        预留
P7        预留        E7        预留
P8        压缩机顶部温度保护        E8        预留
P9        化霜或防冷风        E9        EEPROM故障
4.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁  



  美的空调常规产品故障保护代码表

常规产品故障保护代码表
一)        柜机
1)        适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码        表示内容
定时灯以5Hz闪烁        T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁        T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁        T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁        室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态

2)适用于E系列柜机
保护代码        表示内容        故障代码        表示内容
P 02        压缩机过载(保留)        E 01        温度传感器开路,短路故障
P 03        室内蒸发器温度过低(制冷)        E 02        压缩机过流(保留)
P 04        室内蒸发器温度过高(制热)        E 03        压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05        室内出风口温度过高(制热)        E 04        室外机保护
                  E 05        温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.

3)        适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机

保护代码        表示内容        故障代码        表示内容
P3        高低电压保护(变频机用)        E1        T1传感器故障
P4        室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)        E2        T2传感器故障
P5        室外冷凝器高温保护关压缩机         E3        T3传感器故障
P7        室外排气温度过高关压缩机(变频机用)         E4        T5传感器故障(变频机用)
P8        压缩机顶部温度保护(变频机用)         E5        网络通信故障
P9        化霜保护或防冷风关风机        E6        室外故障
                E7        加湿器故障
                E8        静电除尘故障
                E9        自动门故障
                PAU        进风格栅保护

二)        分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯        定时灯        LED 状态
☆        X        风机速度失控  (SPABF) 5Hz
☆        O        室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X        ☆        四次电流保护
O        ☆        上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯        定时灯        故障类型
☆        X        风机速度失控
☆        O        室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X        ☆        四次电流保护
☆        ☆        上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代码        表示内容
E1        上电时读EEPROM参数出错
E2        过零检测出错
E3        风机速度失控
E4        四次电流保护
E5        室内房间温度传感器开路或短路
E6        室内蒸发器温度传感器开路或短路

4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯        定时灯        化霜灯        LED 状态
☆        X        ☆        四次电流保护
☆        X        X        风机速度失控
☆        ☆        ☆        过零检测出错
☆        ☆        O        主芯片和计算机通信不上
X        X        ☆        室内蒸发器温度传感器开路或短路
X        ☆        X        室内房间温度传感器开路或短路
☆        ☆        X        温度保险丝断保护(FUSED)
O        O        O        上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
(MC68HC908JL3统一芯片方案)
工作灯        定时灯        化霜灯        LED 状态
☆        X        ☆        四次电流保护
☆        X        X        风机速度失控
☆        ☆        ☆        过零检测出错
X        X        ☆        室温或管温传感器开路或短路

5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列

运行灯              定时灯        故障类型
☆        X        风机速度失控
☆        O        室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X        ☆        四次电流保护
O        ☆        上电时读EEPROM参数出错
☆        ☆        过零检测出错
                          O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)


R R1 S  V型交流变频系列
E0   EEPROM参数错误指示
E1   室内机和市外机通信故障
E2   过零检测出错
E3   风机速度失控
E4   温度保险丝短开保护
E5   室外温度传感器故障
E6   室内温度传感器故障
P0   模块保护
P1   电压过高或过低保护
P2   压缩机顶部温度保护  

美的机故障一览表
KFR——40GW/BPY-R

显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护


KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
 
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL
(16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS
(17):防冷风的风机关转微风的温度参数 (TE1)。
(18):防冷风的微风转设定转速的温度参数 (TE2)。
(19):防冷风的设定转速转微风的温度参数 (TE3)。
(20):防冷风的微风转为风机关的温度参数 (TE4)。
(21):蒸发器低温保护的进入温度参数 (TE5)。
(22):蒸发器低温保护的恢复温度参数 (TE6)。
(23):蒸发器高温保护压缩机关的温度值 (TE7)
(24):蒸发器高温保护室外风机关的温度值 (TE8)
(25):蒸发器高温保护的恢复温度值 (TE9)
(26):高风档的化霜温差参数 THDEFROST 。
(27):中风档的化霜温差参数 TMDEFROST 。
(28):低风档的化霜温差参数 TLDEFROST 。KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R
  温度显示区显示故障保护代码
显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护

 
变频空调总体框图


KFR-50LW/BPYF
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内          容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × ×
2006-3-28 10:50:34