[****][公告]空调故障维修实例在此跟贴
三凌SRK-325维修


现象:前5分钟电流5.3A基本正常,压力4.7KG/CM2,电压225V,基本正常.5分钟以后电流逐渐上升到11A,压力下降到3KG/CM2,制冷逐渐下降,再补充佛到5KG,压力正常了,而其它一样的现象。打开外机查压机电容发烫,有电解液溢出,用电容表测是好的,用一只30UF电容代替,现象依旧,甚至此电容鼓包,现在就怀疑压机线圈在温度高时绝缘有问题,更换一台压机,还是相同现象。
分析:电源,压机,电容,线径插座,都正常,说明问题应在循环系统。
处理过程:首先怀疑是过滤器,焊开过滤器,敲击它有很多黑褐色粉膜溢出,可以断定此机一定半堵,用汽油反复洗,后用300-400度火焰烤3-5分钟焊到系统,加氟至规定运行,一切正常。
长虹空调KFR--32GW/DL开机压缩机运转


长虹空调KFR--32GW/DL开机压缩机即运转,室外风机不转,一般出现这样的问题,会考虑主板有问题,好象是电脑失控,结果换板以后故障依旧,检查通讯线路正常,没办法打开室外机检查,⑾钟幸患痰缙骺刂谱叛顾趸?而通讯线直接接着继电器,怀疑继电器触点粘连,用螺丝刀敲敲以后,再开机正常.当时因为没带继电器,就让用户先使用着,没想到半年多了,一直到现在还没问题,所以,各位同行如果遇到同样的问题,可以用这样的方法试试.
海尔变频多联机KMR-280W/B530A十匹一拖十

其中一台内机KMR-28N/520A不启动,遥控开机制热,遥控接收器电源灯亮,定时灯和运转灯灭.其它内机都正常,内机设定温度是30度,用温度计 测量室内温度为18度.开始以为是冷风防止,但是用手感觉到内机管温差不多是正常的,所以排除是冷风防止.没有任何故障显示.

最后是一位经验丰富师傅告诉我说这种机型不是遥控接收器上的传感器采集室温,而是回风风筒旁的传感器采集室温.开机之后内机盘管变热,使回风风筒旁的传感器感温过高,达到设定温度,
美的KFR—120LW/SDY

故障现象:制热效果差。

检修分析:

制热差一般原因是:用户电源电压有问题、系统缺氟、电辅热故障、系统堵、压缩机或四通阀串气。

开机运行测电流和低压压力,压力一直在8㎏/㎡较正常值偏大,而电流与额定电流相差较大。

怀凝压机吸气能力变差或四通阀有串气问题,用手摸四通阀的四根管子发现有温差,将压缩机高压管脱开发现排气不足。

换压机抽空加氟试机正常。

日江空调故障分析

一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
②主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
②主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
①外管温坏
②接插件接触不良
③主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏
②外风机坏或风机电容坏
③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低
⑤电路板坏

6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
①外管温坏
②外风机坏
③外机散热片脏堵
④电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
有可能是:
①房间面积与空调选型不匹配
②房间散热问题
③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足
⑤内风机风量小
⑥其它

二 、 分体KFR-35GW故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么?
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏

3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)

四、分体KFR-25GW故障分析
同KFR-32GW故障显示判断

五、日江KFRd-120LW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)

以上故障分析仅供维修参考,具体问题还要具体分析。

海尔变频一拖二空调器的故障处理

故障现象:一台KFR-25GW*2/BP空调压机不工作.
检修过程:外机功率模块击穿,更换功率模块,开机"叭"的一声响模块又被击穿,检查压机绕组与绝缘电阻都正常,逐步查模块前电路测量2500μF滤波电容时发现电容漏电,更换2500μF电容后再更换模块开机正常.

春兰柜机开机10分钟便不制冷

  北京的某用户来电话反映,春兰KFR-50LW/Ad柜机,在制冷时,每次开机制冷仅十多分钟,以后再无冷气吹出,每次开机都重复原故障,液晶显示屏也无故障显示。

  检测:特约维修站曾几次派维修员上门维修,更换了AP1、AP2、AP3电路板,故障均无排除,作者在现场检查,操作步骤如下。(1)将室内风机设定为高速风,运行12分钟以后,该机丧失制冷功能,室外风机压缩机停止工作,寅风机在低速风运行。(2)查室内机的管温传感器RT2,发现该传感器的阻值漂移到25KΩ,该传感器阻值大于15.7KΩ是防冻结保护。

  维修:更换RT2管温传感器,观察机组制冷1小时,未出现原故障。


春兰KFRd-70LW空调,维修人员曾多次维修未见效果,诊断认为是用户电源供电不足,造成机组运行时欠压保护。

  检测:笔者上门检查了该酒家的供电电源,单相电压为230V,三相电压为410V,均未超出春兰公司产品的过压、欠压保护和电源电压异常指标,因此应该排除该机电源出现故障。

  再检查机组的五芯通信线,发现GND与CMM(白线)电压仅有+3V,按要求应为+9V,查通信连接线,发现通信线加长纸一米且加长线已氧化发黑,线与线之间的接头处使用的是医务室拿来的白胶布绝缘,而且白胶布粘性物质已渗入铜线中,引起通信接触不良。

  维修:重新更换加长的导线后,通信信号电压正常,试机故障排除。








[本贴已被 采集卡 于 2005年01月02日 01时17分31秒 编辑过]
2005-1-1 6:21:59
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13
春兰50柜机制冷效果不好

  用户投拆这台春兰KFR-50LW/d柜机制冷效果一直不好,要求退机。

  检测:该机特约维修站曾派人修理,先告辞是用户家中的电源电压不足,要求用户购交流稳压器一台,而用户按照维修员的意见购买稳压器后,该机组仍不能很好的制冷运行。

  维修工将室内机组的RT1、RT2温度传感器短路,开机使用一段时间后又出现故障代码“E8”保护,用户要求退机。第三名维修员上门检查,测量温度传感器RT2阻值漂移到30KΩ,远远超出标准值。

  维修:更换“RT2”温度传感器后,故障得到排除。

  该故障在多家用户均有发生,如某家酒家更换了一台新机,使用二个月后又重新第一台故障。采取本例故障的维修方法,故障彻底排除。

  经验与体会:故障代友“E8”的含义为温度传感器RT1、RT2、RT3短路(缩时状态下有效),排除方法如下:

  (1)温度传感器RT1、RT2、RT3中,只要有一个温度传感器短接,在缩时状态下显示E8。

  (2)维修工在维修时不允许在无温度传感器的情况下,短接这三个温度传感器的接线。出现短路故障的温度传感器必须更换。
春兰KFR-70LW(A)柜机,开机三分钟即出现红灯保护,曾多次派人维修,故障未能排除。

  检测:开机检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合后立即释放,说明AP1、AP2、AP3板及控制部分一切正常,关键问题在室外机中的压缩机,测量压缩机C、P、A三组绕组,电阻值一切正常,打开压缩机接线端子盒盖,发现C端头的横插已烧坏,与横插片的连线仅剩二根铜丝连着,因此在开机瞬间压缩机的启动电流很大,不能启动压缩机,从而产生保护。

  维修:更换C端头的横插片后,通电试机,故障排除。
海而32GW/Z1)用户报修:制冷差
上门检修:开机检查,正常.
咨询使用
又反应开机5小时室内无效果
上门:查出风口14度正常,测压力0.4MPA,没错.用户老说不行,肯定有原因啊!?仔细观察,呵!!!发现问题了!原来是外风机转速慢,更换外风机电容后机器正常.
后又修多台此型号此故障机,手到擒来,简单.(其中一台同行更换电脑板,环管温传感器无效)
分析:上门后,不但要仔细检查机器,还要根据用户反应的故障分析故障原因.


三凌变频1.5P空调


故障现象:遥控开机面板运行指示灯闪六下,内外机不工作.
分析检查:灯闪六下代码为内外机数据交换不正常.因为遥控正常测电脑板各点正常排除内机,查外机变频板,拆开机壳变频板在风扇上方小心拆下变频板并计下各线各插件位置,发现启动电阻(6.8欧左右20瓦水泥)有裂痕,将其拆下测量断再检查其它元件没有坏的.因为电阻发热严重字都没有了据经验看外形是20瓦的用钳子小心夹碎看到里面电阻丝断处用数字表量各个阻值相加是6.7欧左右(这个方法也适用其它大功率坏无字电阻)
解决办法:更换.因买不到同型号的后买了两个15欧15瓦的并联换上试机一切正常.

春兰KFR--25GW/内机漏水
故障现象:开机40分钟后开始从内机靠墙右下面滴水,
故障分析:检查排水管有水流出,流量也正常。打开进风前盖进行排水实验一切正常。检查水管接头也没有发现问题,,。怀疑是水管未包扎好,,重新包扎处理后试机一小时候不再漏水,认为没有问题了.当刚离开用户家时用户说有开始漏水了。重新拆机检查发现内机底座背后也有一个积水槽处有一小块毛刺挡住了接水槽,造成蒸发器两侧铜管接头处的冷凝水流不出,去掉毛刺,试机正常不再漏水。
总结:一些挂机积水槽有两个,一个是蒸发器下部主积水槽负责蒸发器正面冷凝水的导出,而蒸发器两侧铜管接头处的冷凝水是靠两个导水条经过两个小孔先流到背后的第二积水槽再流回第一积水槽从排水管排出。






2005-1-1 6:26:01
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13
澳柯玛KFRD-65LW/F开1分钟后停机!


故障:开1分钟后外机停机,过3分钟后又开,开1分钟内外机全停
  分析:压机启动后电流变化不大,把外机与内机短开后插电1分后压机电源
依然断电,这说明有电流较大地方造成电脑板保护而停机,检查内容内风机电流
很正常。考虑电脑板故障,更换之故障一样。接着一步一步的排查,查到压机继电器
时发现接线端子松动,紧固后试之正常运行。

第 110 楼 ;  汪友民 说:维修空调的实例


空调型号:美的KFR—75LW/SDY
故障现象:频繁跳机
检修分析:在盛夏时多属散热不好和电压的问题.经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好,但不应该会引起频繁跳机.据用户说该机移机不久,经检查表压不稳,压缩机过热 ,初步分析安装时空气未排尽引起的.
处   理 ;收氟重新排空加氟制冷效果很好.在无跳机现象.


海尔KC-25空调
故障现象:不制冷。
故障原因:经检查压机起动,几秒钟就跳车,风机运转正常,判断压机有问题检查热保护器没有断开,电机绕组正确也无按地,检查电路部分也有问题。
故障分析:窗式空调风机转而压机不启动不能判断电源有问题,但是这些问题排除后,检查电源。测量电压正常时,接上电源,启动空调,用试笔测量2根电源线上有“火”,关闭压机以后,只有一根是火线,说明插座没有零线正常的情况下,插座上的2根线是一火一零空调风机由于功率小,在接地良好时,可以运转,但是压机功率大,所以启动压机时不能构成正常的回路,压机跳车,就影响了使用。
故障处理:用户配电盘中把零线和保护地线查清,把零线插入220V插座后,空调运转正常。

海尔KFRd-71LW/F不制冷


故障现象:海尔KFRd-71LW/F用户反映不制冷,而且室外机声音特别响。用户反映刚装上的新机怎么会这样?
检查结果:海尔KFRd-71LW/F机,压力(静止)11kgcm2,压机225V,打开外机,每有发现有碰撞的地方。只好打开试运转,当时外机启动时,交流接助器发出噼噼啪的声音,始终不吸合,一直跳动,并且压机发出呜呜的声音,电流增大。
维修措施:重新接拉4m2电源线至室外机,开机一切正常。
故障分析 :用户家的电源线太粗被室外机启动时压降降至115V,外机无法启动。


故障现象:海尔KFR-50LW/BP空调开机制冷正常,10分钟后,压机不工作,空调不制冷。
维修措施:用户电源250V正常,怀疑外机板有问题,换外机板后,再试机,初始正常,10分钟后,压机停,不制冷,打开用户空气开关盒盖,发现打开上头有一处螺丝钉不紧,抽出线头,有一层氧化摸,去掉氧化摸再接线头,试机正常。

海尔KFR-28GW/BPF外机不启动


故障现象 开机内机报警通信故障 检查外机功率模块无300V直流输入
                拔掉P N插接头量有300V
故障分析 功率模块PN断路前级无220V
    
更换模块后试机正常


故障分析 功率模块PN断路前级无220V


海尔506空调


故障现象;一台506型空调.开机.交流接触器吸合后立刻断开压机停转
故障分析 ;压机或交流接触器坏.经测量R.S.T三相和N相之间分别有220V无逆相和缺相现象.用一灯泡加在三相和N相之间中的一相会发现灯泡的亮度有明现下降.打开插座发现N相接头无压线螺丝.压紧后.试机正常



海儿KFR-35GW/H
故障:开机工作3.0分钟内机电源灯.运行灯闪.(秒/1)睡眠灯(秒/3)闪.
分析:根据显示代码查询内风机故障.霍尔原件.电脑板.竟查以上都正常.因为这台机器.已经有人修过了.没有修好.经过仔细检查发现风机插接件虚焊.补焊后试机正常.

一台KFRd-50lW/F海尔


1.故障现象;用户反应液晶板上的健抗灯无法关掉.但制冷.制热接受信号良好  
2.检修过程;更换液晶板更换电脑板无效.当撤下负子发射器.发现负子发射器上一层薄薄的灰尘.用毛刷刷去负子发射器上的灰尘;消失故障.


科龙KFR-50LY
开机自动风速运转时,内风机不转。插电压缩机运转,内外风机不转。
调节风速中风、低风运转正常,高速不转,自动风也不转。判断高风控制继电器故障。断电测量继电器的线圈阻值,万用表为开路,测量另两个继电器阻值为400欧姆左右。
更换继电器风速故障解决。
观察室外机工作,发现外机和墙壁之间竟然有一个鸟窝,阻塞了一大块冷凝器。
关机拆除鸟窝,感觉室外机还在工作,用手感觉外风机没转,回头看控制面板,的确是关机,在用手感觉室外机,压缩机的确在运转。怎么有这样的故障。
问顾客是拆移机,怀疑内外连线接错。
先检查内机控制电路,发现和外机相连的接线柱上空了两线,内机有两线棕蓝色线连上,外机没有线和其相连。再检查内机的电源接线柱,发现有外机的棕蓝两线和电源线棕蓝相接。
外机是不需要220V电源的。
外机的棕蓝两线,蓝色为外机工作的公共端,棕线为压缩机的控制端,受内机功率继电器控制不能直接和电源的棕色线相连。


新科KFR-35GWNX(F)
通电有蜂鸣,但遥控不能工作。
调试按键按住3秒钟,强制工作正常。
   测量遥控时接受信号能进入CPU,信号在静态时直流电压为4.8V,遥控时电压下降到4.5V。但空调不工作,也没蜂鸣。
强制工作正常,说明CPU正常,有没出现保护现象。
分析强制工作按钮是将遥控信号对地短路产生的信号,怀疑强制对遥控影响,拔下强制工作板,遥控不工作。
根据经验,怀疑遥控器有问题,换新遥控器操作,正常。

新科KFR-120LW
顾客反映1小时左右保护停机。
是商店的。
进风口被纸盒子堵了,移开。
又说不行了
检查电压
工作时室内机接线柱380V不对称,这是保护的原因
查总电源进线对称,空气开关后三相不对称。
换新的空气开关,空调工作正常。

春兰KFR-120LW/cds
第二天早上经常发现自动停机,显示处于待机状态电源按键能重新启动。
单位机房24小时不断电让空调工作,设定温度为23
下午3点测量电压为230V和400V,有由于白天无故障,所以判断可能是夜间电压过高造成CPU过压。

科龙KFR-50LW/NF
制冷压缩机运行3分钟左右,压缩机自动停机,压缩机指示灯熄灭,可以重新启动但3分钟还是保护
室内管温传感器通过一个插头和室内环温及室内管温传感器的插头相连,故障为插头的插眼有一个变大,和插针接触不上,造成过冷保护的假象,传感器开路CPU可能不检测保护。

新科KFR-70LW保护
通电,显示“3”保护,内风机也不转。
拆开面罩,发现里面有老鼠住过遗留的草、果壳等,拉动信号线和电源电缆线,都被老鼠咬断,接好即可。

松下CS-1225KW
室内噪音大
检查,空调的自动风在压缩机启动40秒后内风机运转,经查说明书正常。发现内机只挂住左边,右边没挂在挂钩上,产生噪音。

新科32bp机室外棕色线没有经过检流线圈的骨架内,压缩机工作不到1分钟停机红灯保护。




春兰50柜机E4保护
插电3秒内出现,无法操作
E4为室外高压或排气温度过高保护
检测室外的只有一个室外盘管传感器,在室内拔开插头,测量室外盘管传感器的阻值为无穷大(环温有36度)
到室外拆开接线盖板,拔下盘管传感器插头,测量组织为3K
判断为连线开路
破开包扎带,在墙洞位置找出开路点


春兰120柜机E4保护
外风机因外壳受外力造成变形,两个风页都卡住了


新科23挂机,室外有变压器
外机220V无或电源不正常、保险丝断等,内机蜂鸣不停。


科龙33机
开机制冷时有时是制冷有时是制热,可听见室外四通阀的动作声,经查为四通阀驱动三极管V114的三个端子之间在焊接面有白色的杂物,刮掉以后,正常。








2005-1-1 6:32:26
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13
格力    KFR-50LE/(5031E)
故障:开机启动30秒.内外机停.内机无显示.

检修分析:出现此现象应是电源的故障.检查用户电源有无氧化.内外连机线有无.接触不良的地方.电脑板接锸件有无接触不良.经检查以上均正常.压机启动时也没有什么明显的压降.考虑到是不是零的问题.用灯泡测内机正常到外机.灯泡就不亮了.通过检查在外机的接线排里有一个零线的保险坏了.短接后试机正常.
总结:检查零线很不好判断.用万用表量通与不通都正常.只检查零线用灯泡测量.希望大家应仔细检查.不要走弯路.
一台格力3258B有时会跳闸,(漏电保护器跳),单试内机不跳,说明问题在室外机,查压缩机不漏电,室外风机也不漏电,插电试机还是跳,后来发现压机电容是铝壳没有塑料皮,于是用塑料袋把电容隔一下,试机一小时,没跳,更换电容后一直正常,再也没跳。
   总结   查漏电时一定要细心,凡是通电的零件都不能放过。

一台格力五匹空调,拆机重新安装后开机三十
分钟 后,空调室外机压缩机保护。十分钟后重新开机
用压力表测量高低压,发现高压一直上升,过三十分钟后压缩机保护停机。判断是高压保护,估计是毛细管堵塞,拆开室内机过滤器发现有一层脏东西,清除装回。重新开机故障排除。

美的 KFR-23WY   开机很短时间  压缩机就停机  很长时间不启动  偶然启动工作一会即停  检修时 拔出电路板 然后开机结果正常了  开始怀疑接触不好 检查后  无问题 然而装好后  又故障依旧 有拆开试机 又正常  综合分析后  我想到  感温包  结果问题就在这里  感温包已经靠在蒸发器上  这就不怪了  因为压缩机一开始工作  蒸发器的温度马上降到设定值以下 经过感温包反映给CPU 。CPU认为温度以到下达停止压缩机工作命令  时间长了 蒸发器温度回升到设定值内  压缩机又开始工作 出现上述现象 解决很简单 把感温包与蒸发器分开 卡好就解决了





2005-1-1 6:34:34
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13

新装空调制冷差,出风口18度,低压压力0.45,电流4A,也正常.加制冷剂也不行.最后发现蒸发器上一半凝露,下一半干躁,原来蒸发器内焊堵,换室内机后正常.


美的KFR-120LW/D一送电就跳闸,售后服务修了几次没有解决问题。
叫我去后我检查了控制板、变压器、压缩机、三项电源等没问提可一送电总闸就跳。维修一时无从下手。静下来想是不是电网不规范?配和电工查漏电保护器,原来电工把该空调的零线接在漏电保护器外,改接零线接在漏电保护器后空调正常。
因该空调的电源变压器是220V用的零线不能通过漏电保护器导致漏电保护器检测不到零线上的电流而动做。


LG KFR-125GW/A       故障:用户反映空调不制冷
   检查:因为当时空调有漏的现象,于是就补焊加氟,可是压力加到0.03kg/m2的时候就再也加不进了,就把室外机连接管打开,启动压机有电机运转的声音,但是无吸排气,于是就断定是四通阀坏,到第2天去换的时候,发现换上四通阀以后还是无吸排气,于是把压机高低压都焊掉,开机器真没想到,两个压机都坏了,因为LG5匹柜都是两个3相电压机,哎没办法只好回去等发压机,回来换过后机器正常,总结以后应该先焊掉压机低压先看吸排气不吸,修机器要多动脑少动手。希望大家不要走我的弯路。好了就这样。谢谢大家对我的支持。


:海尔RF--13W,故障E35.


故障现象:RF--13W开机约十分钟,整机保护,显示代码E35。故障分析:根据E35代码,表示冷房超负荷运转,据此判断故障在外机,经观察,外机干净,排除外机冷凝器脏堵。通电.试机压机启动,风机 启动,几分钟后,整机保护。再次开机,发现外机下面的一个风机反转。打开外机壳,目测到风机启动电容烧坏,更换后,运行正常。。。。。

海尔


一台海尔KFR--35GW空调,内风机不转,上门检查,发现电机温度保险烧了,换上新保险,开机制冷出风均正常,发现电机温度很高,换掉内机电脑板,对换下的电机与内板进行检查,电源接上后,发现电机低速抖动运转,测CNI插座电机端电压,为直流70V左右,很显然是光藕可控硅问题,焊下测量,已变成单向导电的二极管。换上好件,恢复正常。
推断第一次烧电机温度保险时,光藕可控硅已经变质。由此得出一条经验,检修内电机过热和烧保险故障时,一定要测光藕可控硅输出电压是否已变为直流,如果是,那就一定要更换可控硅或电脑板!


美的KFR-25,系统污物造成误判一例


曾工作过的单位有台购买已将3年的美的空调,报修说不制热,去检查发现四通阀串气,反复给四通阀加以振动并频繁通断电,都无法工作,仍为串气状态,看来四通阀是坏了,买来新的四通阀换上,一切正常。
       过了有几个月时间,通知我说那台空调不制冷了,去检查发现四通阀又串气了,于是又买一个换上。并检查系统却没有发现有不正常的地方,也不存在泄漏,看来是四能阀质量的问题,我也没有再细究其原因。没想到,就这样每过几个月换一个,竞然一连换了四次四通阀。且每次换上去工作效果都很好。不出所料,第四个四通阀用了仅一月就串气了。这次换上去的第五个四通阀就没那么幸运,开机就无法转换,要么制冷,要么制热,但不串气,只是无法实现制冷制热转换。制冷效果也不好,压机电流偏小,低压压力有正常的5公斤,冷热切换听不到强烈的气流声。揭开外机观察,发现压机气夜分离罐上全是霜,哦!原来气液分离有堵,压机回气受阻,影响其效率,造成四通阀无法正常切换,看来以前换四通阀是太冤了。
         我放掉氟,焊开压机分离罐上的回气管,用一根一头很尖的钢冲插入分离罐,用锒头敲打钢冲,将分离罐内的滤网板打几个孔,焊上压机。抽空加氟,空调恢复正常工作,四通阀切换也很灵活了。这样处理后,此机现已工作有四年时间了,一切正常,看来这样处理是可行的。

美的KFR—23GW/I1Y分体机,新安装的在试机时出现故障。一插上电源就听见室内有嚓嚓的响声,开机风机运转,压缩机刚一启动就跳闸,安装人员认为是压缩机有问题需要修理。由于该机是新安装的,故先从外围查起,经过仔细检查,发现该机有加长管道,线路也有加长,检查接线,发现按装人员在接线时把零线和地线接反,重新接线,试机正常。此例告诉我们,不管做什么事情,都要认认真真,不要马虎了事。
海尔KFRd-120LW/EF  E7故障检修
该机出现E7代码,代码意义是电源高低保护。查找资料可能发生的原因有:
内机板上R2开路,CT2(电源检测变压器)初级开路,后面的整流及其它到IC1的8脚回路有故障。
检查结果为R2电阻开路(100K/2W) 更换即可。
但是我在现场没有配件,现场生产任务紧,不能停机。分析电路后认为,该电源检测部分只需要一个电压信号,而对于电流要求很小。该机 变压器有两组输出,一组用于控制系统,另外一组单独供给一个3芯插座(未用),就用3。6K电阻把CT2经整流后的+极与其+极连接起来。试机正常。IC1的8脚电压2。02V



美的KFR-32GW/I1DY制冷变成制热
该用户报修,夏天使用时开机可以制冷,但是一调整温度机器就变成制热无法使用。
上门服务时,我用遥控器把模式放在制冷试机正常,用户说的情况没有发生。
询问用户得知,他平时把模式放在自动位置,开机设定温度22度。感觉可以了,再把温度升高到28度,就出现报修情况。我试了一下,真的如此。
向用户解释,这是机器在自动模式下,根据房间温度与设定温度差自动控制的结果。
自动模式下,把温度定在22度机器就开始制冷,房间温度降下来后。你再把温度升高到28度机器认为房间需要升温,开始制热,就出现了这种情况。











2005-1-1 6:41:06
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13
修一台空调,型号为 三菱 KFR-25挂机(假冒机)
故障为,开机 运行灯*绿色*亮,室内风机运转正常。外机风机,压缩机不运转(测试四通阀上电)
检查室内控制板,12V电源正常,因其它控制电正常,直接检查,由一个继电器控制室外机压缩机,风机电源。继电器电源正常,不吸合,故室外机不运转。(继电器线圈一端接12V电源,一端通过TA2003反向器IC控制接地,从而控制继电器的工作状态。测主控CPU(AT87F51)34脚有正常的高电平控制电压输出(送至TA2003   的 7脚,测TA2003 供电正常,7脚也为高电平。10脚输出端为11V(此电压是12V电源通过继电器线圈接到TA2003   10脚)怀疑TA2003损坏,直接把10脚接地。室外机 压缩机,风机 能正常启动,运转。
更换TA2003 故障排除
2003是反相驱动集成电路

1-7是输入(3-5V为有信号)

10-16是对应输出(有信号1V左右,无信号+12V)

9是+12V电源8接地


维修实例

空调型号:志高KF-25GW    (98年出厂,已用了5年)

故障现象:不制冷。

初步检查:压缩机内外风机工作正常,压力为零。

检修过程:从现象来看,肯定是漏氟。根据经验检查室内外机螺丝接口,不漏。
    
     拆开室外机没有发现漏氟的地方,又拆开室内机,还是没有找到****。心

想是不是空调用的时间长了,冷媒跑完了。抱着侥兴的心理,加了冷媒试机正常

后交差。没有过两天电话就来了,又不制冷了。正值望季,真让人头疼。于是又

去认认真真的检查了一遍,还是没有发现****,加的冷媒也不知跑到哪去了。把

螺丝紧了一遍,又加冷媒走人。又是两天故障依旧,仔细分析该查的都查完了,

除了连接管没查。想好后直接拆了回来,封住一头给它打压,查高压管时竟查出

了十几个****。仔细观查为管本身质量问题,换了低压管后加媒,一直正常运

转至今。

总结:维修要讲科学,不能有侥兴心理。看似很难解决的问题,其实原因也很简

单,就看你怎么去考滤这个问题。

志高KFR120LW/AD制热2小时压机热保护
制冷正常,制热2小时压机热保护,电流压力正常,进出风口温差正常,仔细观察,气液分离器不凝露,断定F22回气温度高不能给压机降温所致,经询问加过氟,故可能是辅助毛细管微堵,更换辅助毛细管加氟正常。
小结;此机辅助毛细管有2根并接,有1根堵了,相当毛细管加长了,F22不能给压机降温。


乐华32空调开机前30分钟正常。30分后风速加大,2分中停机。更换过主板和内风机故障依旧,经过5人修过。最后拆回来修。拆回试机正常。再拥护家侧电源220正常。而后装上更换电源正常

新飞KFR32GW


用户反应不制热,上门后用遥控器一开机内机就工作外机不工作向是制冷状态,看遥控器是模式温度调整也对液晶屏显很淡。对此故障吃不准无从下手就叫用户换遥控器电池.........心想是控制板有问提.......?
换上电池又一开机一切正常。
可能是电量不足时遥控器发出的数据不完整所制。


春兰KFR-32GW/B


故障:经多人修理几次加氟,还是制冷不佳
处理:此机我去修时把机子拆回检漏,压加加到2.4MPA .测到卸荷阀调节口螺纹处漏氟,更换后加氟装机,故障一样。在用户家测氟量未减,压机启动2~3分钟后便停机保护。后查为压机润滑系统过好(喷油)造成系统堵,更换压机后正常
总结:春兰32B此机所用压机的底部无磁铁,铁屑会进入系统造成堵,另如果要测压机性能也可将压力表接在排气口将压机启动看压力能否达到2.4MPA,如达得到则压机正常




2005-1-1 6:44:36
  • 房辉
  • 等级: VIP用户
  • 发贴: 626 贴
  • 货币: 103 金币
  • 积分: 94 分
  • 经验: 0 点
  • 体力: 0 点
  • 注册: 2004-05-13
华宝空调器故障检修
故障现象:华宝柜机的室内机的显示屏上显示出-1到-7等数字。
分析:当显示-1和-6时,表示室内机的电路板有问题;-3表示除霜开关或与除霜有关的电路有故障;-4表示压力开关或压力保护电路有问题;-5是指压缩机排气压力过高、压缩机过热或过流是自保停机的显示;-7是指室内外机之间的信号及室内机主板与驱动板连线有问题。
检修实例:
   A一台型号为RF73W3B的三匹柜机,无法启动,开机即显示“-4”。测室外机压力开关SP的常闭触点正常,再测压力继电器J3,其蓝线与紫线所接的常闭触点不通,J3另有一组闲置的常闭触点,试把蓝线与紫线改插到此组触点上,故障排除。
   B一台型号为KFR-120L/A3S的五匹柜机,启动五到十分钟后自保停机,显示“-5”。该空调室外机启动后能制冷,其压缩机应无问题。清洗室外机冷凝器,故障依旧。检查三相交流接触器,发觉B相不通,换之,故障排除。该空调压缩机在缺相的情况下竟能启动并运行几分钟,实属罕见,也容易引起误判,请同行注意。
   C一台华宝RF73W3B空调开机显示-7,检查室内外机连线并无断线,拆开室内机外壳检查,发现面板与驱动板的排线被老鼠咬断两根,重新接好后,故障排除。


(维修实例   +10分)